电气工程质量验收标准是什么?
南京刑事律师网 www.njLs110.com
电气工程质量验收标准是什么
一、电气工程质量验收标准是什么
1 、配电箱(柜)的金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠,配电柜底座槽钢固定在200mm高混凝土台上。
2 、进线总箱(柜)应做重复接地,线径不小于电源零线规格。
3 、配电箱(柜)配线整齐,无绞接现象,导线连接紧密,无松动。
4 、配线时不伤线芯,不断股,同一端子上的导线不多于2根,防松垫圈等零件齐全。
5 、配电箱柜内开关动作灵活可靠,零线(N)和保护地线(PE)线分开设置。
6 、配电箱(柜)内开关应标明被控设备编号和名称,回路编号齐全,标识明确,不易脱落。
7 、集中表箱应在每户表窗下面标注分户门牌号,准确无误。使用黑色油性记号笔标注,字迹工整。
8 、箱柜与基础型钢采用螺栓固定连接。基础型钢按要求做防腐处理。
9 、配电箱(柜)内用的铜鼻子应挂锡防腐处理。严禁使用开孔鼻子。
10 、分户箱安装高度允许误差2cm,左右允许误差5cm。
11 、户箱面板安装牢靠,四面贴墙无缝隙,横平竖直。分户箱开关应有回路标识。
12 、电缆竖井内的施工临时设施、模板及建筑废料等清除,测量定位后,才能安装支架;
13 、电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设结束,接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查确认,才能敷设电缆;
14 、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;
15 、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
16 、电缆头应套电缆热缩手套。
二、开关、插座、灯具安装工程验收标准
1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单线三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接。
2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与
零线的端子连接。同一场所的三相插座,接线的线序一致。
3 卫生间、厨房的插座采用防溅型的安全插座。
4 开关控制相线。单联开关除外,相线禁止串联(具体看开关款式决定)。
5 开关、插座安装面板紧贴墙面,四周无缝隙。
6 开关、插座面板安装高度应一致,高度允许误差0.5mm。定位后插座左右距离允许误差5cm,开关允许误差1cm。
7 开关接触灵敏,可靠,表面光滑整洁,无明显划痕,通断位置一致。
8 灯具安装应固定可靠,不使用木楔,每个灯具固定不少于2个螺钉,采用螺口灯头时相线接于螺口灯头中间的端子上,灯头应配件齐全,无机械损伤、变形、等缺陷。卫生间、厨房应加防水垫。
电气工程质量标准关乎到用电用气安全,对居民的生产的生活安全造成重大影响,在司法实践中,验收单位应当结合实际,对电气工程的相关情况进行合法的检验,确认无误后才可以验收。需要注意的是,如果发生电气工程质量事故的,必须追究施工方和验收方的双重责任。
·2023工伤能否解除劳动合同
工伤能否解除劳动合同根据《劳动合同法》第42条的规定,如果员工因工负伤,并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的,用人单位是不得依照本法第40条第41条的规定,解除劳动合同的。也就是......
·合同到期不续签有补偿吗工作错误
合同到期不续签有补偿吗工作错误?因工作错误导致用人单位在合同到期后不续签的是没有补偿的,依据《中华人民共和国劳动合同法》第二十五条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以......
·在商品房建造的过程中,由于建筑工艺的原因,房屋面积出现误差实
在商品房建造的过程中,由于建筑工艺的原因,房屋面积出现误差实属难免。同时,由于面积计算的复杂性与专业性,普通购房者很难算清所购房屋的精确面积。因此,交房时,“缩水楼”与“......
·涉外劳动争议仲裁机制的原则是什么?
涉外劳动争议仲裁机制的原则是什么?一、涉外劳动争议仲裁机制的原则(一)、协议原则所谓协议原则,是指仲裁机构仲裁权的取得须建立在当事人自愿协议基础之上。当事人可以事先在合......
·劳动关系建立的条件都有哪些
劳动关系不是自动建立的,这也需要在满足了规定条件之后,才能在劳动者和用人单位之间建立合法的劳动关系。那我国法律中规定的劳动关系建立的条件都有哪些呢?现实中,很多人无法正确区......
·劳动合同法经济补偿条件有哪些?
劳动合同法经济补偿条件有哪些?一、劳动合同法经济补偿条件有哪些?1、用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件,劳动者解除劳动合同的;2、用人单位未及时足额支付......
